环压不锈钢管道系统打压验收程序
发布时间:2016-03-06 浏览次数:1763
环压式不锈钢管道系统打压验收程序
环压不锈钢管道系统打压的检测方法如下:
水压试验一般按区段或系统进行,试验压力通常是≥1.5mpa时,其试验压力为工作压力的1.5倍;具体操作步骤要求是:
① 向管道注入自来水(不允许因成份不明的河水、地下水源)。打开水阀(注水从最低处注入)。先将管道系统最高处用水点的阀门打开,排除管道中的空气及至见到水排出,再关闭阀门,注满水后。
② 对管道系统加压,开动试压泵使管道内水压逐渐升高至工作压力,停泵检查整个系统有无透漏现象,若无,再增水加压至试验压力。
③ 加压时速度应缓慢均匀,分次数进行。先加压至试验压力的一半,检查系统无问题后,再加压至试验压力,停泵加压,关闭阀门,稳压20分钟,如压力下降≤0.005mpa,未发现漏点,则将压力降到工作压力,并检查管道无渗漏压力降为合格(15分时间)。
④ 进行水压试验的环境温度一般应在5℃以上,若低于5℃,应用防冻措施或用50℃左右的热水,在5-10分钟内充管道系统进行实验,试压合格后将系统内水从水泵房主管道上放净,拆除试压设备,以防管道冻裂。
试压合格后再对其管道进行注水清洗,直到水泵房主管道排出的尾水为清澈洁净的水质为止。如果排出的尾水是黄色锈水、杂质较多,则应反复注水冲洗,避免对不锈钢管道造成电化学腐蚀。